为了帮一级建造师考生夯实基础,大立教育一级建造师备考栏目归纳总结了大量考点供考生学习,今天本栏目为大家提供的是2019年一级建造师《水利水电》考试重点:帷幕灌浆的相关内容,希望考生不要错过。

  帷幕灌浆
  帷幕灌浆施工工艺主要包括:钻孔→钻孔冲洗→压水试验→灌浆→质量检查。

  (一)钻孔
  钻孔位置与设计位置的偏差不得大于10cm。

  (二)钻孔冲洗、孔壁冲洗、裂隙冲洗和和压水试验
  1.灌浆孔(段)在灌浆前应进行钻孔冲洗,孔内沉积厚度不得超过20cm。
  2.冲洗压力可为灌浆压力的80%,该值若大于1MPa时,采用1MPa。
  3.采用自上而下分段灌浆时,先导孔应自上而下分段进行压水试验,各次序灌浆孔灌浆前进行简易压水。
  采用自下而上分段灌浆时,先导孔仍应自上而下分段进行压水试验,各次序孔灌浆前全孔进行一次钻孔冲洗和裂隙冲洗。除孔底段外,各灌浆段在灌浆前可不进行裂隙冲洗和简易压水。

  (三)灌浆方式和灌浆方法
  1.灌浆方式
  帷幕灌浆应优先采用循环式,射浆管距孔底不得大于50cm。
  2.灌浆方法
  (1)帷幕灌浆必须按分序加密的原则进行。
  (2)由三排孔组成的帷幕,应先进行边排孔的灌浆,然后进行中排孔的灌浆。
  (3)帷幕灌浆段长度宜采用5~6m,特殊情况下可适当缩减或加长,但不得大于10m。

  (四)灌浆压力和浆液变换
  1.灌浆压力
  (1)灌浆压力宜通过灌浆试验确定,也可通过公式计算或根据经验先行拟定,而后在灌浆施工过程中调整确定。
  (2)采用循环式灌浆,压力表应安装在孔口回浆管路上;采用纯压式灌浆,压力表应安装在孔口进浆管路上。
  (3)灌浆浆液的浓度应由稀到浓。
  2.灌浆浆液变换
  (1)当灌浆压力保持不变,注入率持续减少时,或当注入率不变而压力持续升高时,不得改变水灰比;
  (2)当注入率大于30L/min时,可根据具体情况越级变浓。

  (五)灌浆结束标准和封孔方法
  1.灌浆结束标准
  (1)采用自上而下分段灌浆法时,在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min时,继续灌注60min;或不大于1L/min时,继续灌注90min,灌浆可以结束。
  (2)采用自下而上分段灌浆法时,继续灌注的时间可相应地减少为30min和60min,灌浆可以结束。
  (3)采用孔口封闭法时,灌浆结束应同时满足两个条件:
  ①在设计压力下,注入率不大于lL/min时,延续灌注时间不少于90min;
  ②灌浆全过程中,在设计压力下的灌浆时间不少于120min。
  2.封孔方法
  (1)自上而下分段灌浆法:“分段压力灌浆封孔法”;
  (2)自下而上分段灌浆时:“置换和压力灌浆封孔法”或“压力灌浆封孔法”。

  (六)特殊情况处理
  1.冒浆、漏浆:嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆等方法。
  2.串浆:①同时灌注;②先灌浆孔,再串浆孔灌注。

  (七)工程质量检查
  灌浆质量检查应以检查孔压水试验成果为主。
  灌浆检查孔应在下述部位布置:
  1.帷幕中心线上;
  2.岩石破碎、断层、大孔隙等地质条件复杂的部位;
  3.钻孔偏斜过大、灌浆情况不正常以及经分析资料认为对帷幕灌浆质量有影响的部位。