发表于 2019-10-24 16:10:43 | 显示全部楼层
标准管理系统
本帖最后由 sgjhyh 于 2019-10-24 16:12 编辑
PromiseU 发表于 2019-10-24 12:26
这是什么仪器如此高端,如何判定有无渗点?如何区别边缘漏水和渗点?

公司三年前买的,当时型号是DY-HS25QZ,无锡产的,试块是倒置的,由上向下加压,试块下方有感应探头,能测到渗水。试块直接放入,无需封模,试验结束直接拿出无需脱模。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-24 18:24:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2019-10-24 21:33 编辑
a楚西 发表于 2019-10-24 15:47
也许15W一台的抗渗仪,能把密封不好这事彻底解决掉,不可能发生边缘渗漏.......没用过,确实想不通,要是 ...

太贵一台当几台,省事省时还是做渗透系数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-25 08:41:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
sgjhyh 发表于 2019-10-24 16:10
公司三年前买的,当时型号是DY-HS25QZ,无锡产的,试块是倒置的,由上向下加压,试块下方有感应探头,能测 ...

试块倒置,水压在上,密封圈紧压在试件上边沿周边一定范围,发生的侧漏水直接由试件外排除,底面中心范围置感应器......??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-25 09:00:26 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2019-10-25 08:41
试块倒置,水压在上,密封圈紧压在试件上边沿周边一定范围,发生的侧漏水直接由试件外排除,底面中心范围 ...

QQ图片20191025090147.png
QQ图片20191025090335.png

回复 支持 反对

使用道具 举报