请教个问题,关于钢筋反向弯曲,先正弯90度,经过人工时效后再反弯20度,这个过程需不需要更换弯芯直径?比如说我拿的22的钢筋做的,反弯过程中,弯芯直径一直是5d还是说,正弯的时候4d,反弯的时候再换5d的弯芯。最近有个专家认证时候提出来的,标准这个地方说的很模糊。大神解析一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-1 18:57:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2019-7-2 09:19 编辑
ccq106 发表于 2019-7-1 17:01
请教个问题,关于钢筋反向弯曲,先正弯90度,经过人工时效后再反弯20度,这个过程需不需要更换弯芯直径?比 ...

001.png

002.png




根据你提出的问题我仔细看了规范,按照规范的说法,反向弯曲时都需要加大一级弯心的压头直径。

其实7.5.2.4条说的很明确,就是读起有点费力,多读几遍就明白了。
“反向弯曲试验的弯头压头直径比弯曲试验相应增加一个钢筋公称直径”

如你所说,正向弯曲时选用的是4倍钢筋直径的压头,那么反向弯曲时就应该选用5倍钢筋直径的压头(如此便符合规范增加一个钢筋公称直径的要求)。
如果正向弯曲试验时根据钢筋公称直径选用的是6d的压头,那么反向弯曲时就应该选用钢筋公称直径7d的压头。