关于砂浆表观密度,要求的天平是5kg,感量应为5g。但试验室的精度是1g的,记录容量筒重量应该直接记录732g,还是按规范精确到5g,记录730g?问题2是不是该换个精度5g的天平?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-1 11:51:32 | 显示全部楼层
规范要求的是不能低于这个精确度的,并非要求你准确到。如果是准确到才是写至5g。
发表于 2019-8-1 13:27:14 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
当设备高于要求精度时,记录应以设备为主,应记录为732g。