在《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 5004-2015中8.3.2条中:对梁、柱、和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应小于三件。      f50e19a94a5614944f1f9881d140028.jpg 但在附录F中提到:梁、柱应抽取构件数量的1%,且不应少于3个构件。这两句话应该怎么理解呢?

c47dd108f17a4b61ac51ed951dac5aa.jpg





回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-23 18:13:23 | 显示全部楼层
GB 50204中8.3.2是针对资料员做资料,施工及监理验收用的;
附录F是根据10.1.1-10.1.5里的检测机构适用。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-24 10:12:32 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
刘蹦蹦 发表于 2019-7-23 18:13
GB 50204中8.3.2是针对资料员做资料,施工及监理验收用的;
附录F是根据10.1.1-10.1.5里的检测机构适用。 ...

好的,谢谢您的解答。