以三个试件测值的算术平均值的1.3倍(f2)作为该组试件的砂浆立方体试件抗压强度平均值(精确至0.1MPa)。

当三个测值的最大值或最小值中有一个值与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大值和最小值一并舍除,取中间值作为改组试件的抗压强度值;如果两个值与中间值的差值均超过中间值的15%时,该组试件的实验结果无效。

其中 1.3倍是啥意思   ?

举列:三个试件的抗压强度为   8.03Mpa / 7.62Mpa /  7.53Mpa     平均值为7.73Mpa    还是需要7.73*1.3(倍)?

重在参与 各抒己见  互相学习

回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 12:02:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

1.35为强度换算系数,因为以前标准在砂浆试块成型时是用无底试模的,砂浆水份容易流失,现在用的是带底试模,水份不流失了,强度会降低,所以最终结果偏小,就这个原因
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-27 10:31:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
网上关于砂浆规范好多系数都是1.30都是错的  应该是1.35