请教各位大神,电线电缆导体根数是否有标准要求,标称截面积是需要自己算还是产品自身固定的值。查看了5203、2951、12706三本相关的标准规范都没有找到答案。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-30 12:02:26 | 显示全部楼层
电线电缆导体根数是有要求的。
像GBT 5023.1 -2008 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆一般要求 中第5章 电缆结构的一般要求 就有。
都是要符合GB/T 3956-2008电缆的导体
标称截面积是电线电缆生产给定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-30 15:47:34 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
lyxxx6160 发表于 2019-7-30 12:02
电线电缆导体根数是有要求的。
像GBT 5023.1 -2008 额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆一般要求 中第5 ...

找到了,谢谢大哥解惑