[主体结构检测] 混凝土试块不合格之后的回弹问题

[复制链接]
发表于 2019-11-5 11:48:53 | 显示全部楼层
标准管理系统
抽检数量不少于同批构件总数的30%,如果我承台打了500方混凝土需要回弹怎么算这30%呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-20 15:06:39 | 显示全部楼层
自己都说是墙柱了,墙柱当然是房建的啦!试块不合格当然是按批量啦!最少10个构件(也就是十个墙柱),你要搞清楚试块是代表批量的,不是代表单个构件的!钻芯是用于你现场回弹不合格或者是用于你的混凝土构件浇筑日期超过1000天才用钻芯的!如果你需要回弹的墙柱不够10个构件的话就按单个构件评定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-20 15:22:46 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
kirito 发表于 2019-8-1 18:01
您的意思是,一个构件试块不合格就做批量评定,所以要测十个构件

肯定啊!人家试块也是多少立方做一组试块!所以你要按批量回弹啊!
回复 支持 反对