预制构件的检测几乎不做如图中的规格预制屋面板挠度、承载力如何确定,如何试验。依据哪些规范标准,还请各位前辈指导
IMG_20190802_222340.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-7 11:42:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦里说梦 于 2019-8-7 11:45 编辑

这个没什么难度吧,对于预制板采取四角或者四边支承的方式进行,承载力的检验是针对承载力极限状态下的检验,挠度是针对正常使用极限状态下的检验,具体标准见混凝土结构试验方法标准和混凝土结构施工质量验收规范,对于屋面板,除自重外,其表面仅受部分风雪荷载,这部分几乎可以忽略吧,我个人觉得抗裂检验反倒最重要