请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 157|回复: 1

[主体结构检测] 预制屋面板的挠度,承载力试验

[复制链接]
发表于 2019-8-2 22:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

工程检测网微信订阅号

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
预制构件的检测几乎不做如图中的规格预制屋面板挠度、承载力如何确定,如何试验。依据哪些规范标准,还请各位前辈指导
IMG_20190802_222340.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-7 11:42:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦里说梦 于 2019-8-7 11:45 编辑

这个没什么难度吧,对于预制板采取四角或者四边支承的方式进行,承载力的检验是针对承载力极限状态下的检验,挠度是针对正常使用极限状态下的检验,具体标准见混凝土结构试验方法标准和混凝土结构施工质量验收规范,对于屋面板,除自重外,其表面仅受部分风雪荷载,这部分几乎可以忽略吧,我个人觉得抗裂检验反倒最重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7

GMT+8, 2019-8-25 23:19 , Processed in 0.154958 second(s), 18 queries , Apc On.

快速回复 返回顶部 返回列表