管材试验静液压试验要求一般有20°,还有一个高温试,如GB/T 13663 PE管20°100h,80°165h只要任选其一做合格了就可以判定静液压合格吗?因为我们做了几组PE管,20度100h的不合格,而80°165h的就合格。
还有管件的静液压试验怎么做,标准上说的得用接上管材的组合件做,是收样的时候就要求送接好组合件吗,还是自己接。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-9 17:17:59 | 显示全部楼层
1、应该对应其使用温度,选做
2、要求送样时接好。自己接不合格时扯不清。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-10 10:35:36 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
wangsheng371 发表于 2019-8-9 17:17
1、应该对应其使用温度,选做
2、要求送样时接好。自己接不合格时扯不清。 ...

不知道其使用温度,那做哪个温度都可以吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 15:48:34 | 显示全部楼层

有不合格的就不合格

本帖最后由 检测新人 于 2019-8-13 15:49 编辑

M74})ONJ]XKJB)V[V)PMV.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-13 16:41:46 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-14 08:18:19 | 显示全部楼层
首先你要知道你的检测目的,是型式检验还是出厂检验还是工程材料的进场复验。其次,检测报告的结论除非你完全依照规范全参数检测,否则应对结论做限定。简单来说,需要检测什么参数你得确定了才能下结论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-14 11:10:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
han3376187 发表于 2019-8-13 16:41
如果不知道其使用温度,只做一个温度能下判定吗

这个和使用温度没有关系吧   再说规范里明确说明了使用温度不大于40℃  ,   这个80℃是一个试验方法,在不同温度下用不同的压力试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-14 18:20:36 | 显示全部楼层
检测新人 发表于 2019-8-14 11:10
这个和使用温度没有关系吧   再说规范里明确说明了使用温度不大于40℃  ,   这个80℃是一个试验方法,在 ...

好的谢谢