工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1624|回复: 0

[经验技巧] 2019一级建造师考点精讲之无压管道严密性试验

[复制链接]
发表于 2019-8-29 09:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

2019年一级建造师考生备考时,必须掌握基础知识、学习技巧、学习规律和学习方法,并及时总结学习经验,才能提高学习效率和学习成绩。大立教育一级建造师备考栏目有大量先进的学习技巧、考点精讲、学习规律和学习方法供你参考,今天本栏目为大家提供的是2019年一级建造师《市政实务》考点优选:无压管道严密性试验的内容,希望考生能合理应用。


  无压管道严密性试验

  一、一般规定

  1.管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验。

  2.管道的试验长度

  (1)无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。

  (2)当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

  二、管道试验方案与准备工作

  1.闭水试验准备工作

  (1)管道及检查井外观质量已验收合格;

  (2)管道未回填土且沟槽内无积水;

  (3)全部预留孔应封堵,不得渗水;

  (4)管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;

  (5)顶管施工,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下(非开挖技术);

  (6)应做好水源引接、排水疏导等方案。

  2.闭气试验适用条件

  (1)混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验;

  (2)地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50℃;

  (3)下雨时不得进行闭气试验。

  3.管道内注水与浸泡:时间不应小于24h.

  三、试验过程及合格判定

  1.试验水头

  试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。

  2.观测时间

  从试验水头达规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min.

  3.闭气检验

  (1)将进行闭气检验的排水管道两端用管堵密封。

  (2)管道内气体压力达到2000Pa时开始计时,满足该管径的标准闭气时间规定时,计时结束,记录此时管内实测气体压力P,如P≥1500Pa则管道闭气试验合格,反之为不合格。

  被检测管道内径大于或等于1600mm时,应记录测试时管内气体温度的起始值及终止值,计算出管内气压降的修正值△P;△P小于500Pa时,闭气试验合格。


2019年一级建造师胡宗强市政实务深度精讲视频课件.rar

275 Bytes, 下载次数: 0

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-9-29 10:19 , Processed in 0.038751 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表