墙体拉结筋检测时所依据标准哪个后锚固还是砌体规范
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-16 21:59:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2019-10-17 07:26 编辑
dingpengge 发表于 2019-10-16 14:13
是的,我们在检测中也遇到这个问题,我觉得应该按照砌体验收规范来进行检测
...

50203是国家强制性验收规范,145是行业通用的技术规程,我们采用了附录的方法标准,你看哪个权威一点?如果你做这个试验是为了通过砌体结构验收,那必需得按50203来抽样,否则就无法通过验收,反之,只了出具一个拉拔试验结果,不是墙体验收而是其它什么民生工程(如南水北调某标段后锚固),不涉及其它验收要求,那就按145本身的重要的生命线工程抽样比例来抽样了......类似回弹也样,是验收就按50300、结构验收规范、现场检测技术标准等验收判定标准来抽样吧,标准里都有这么一句不敢负责任的话:……除满足本标准(规程)的规定外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-10-10 11:55:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
看资质认定-计量认证表中通过项目的标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-10 20:23:53 | 显示全部楼层
这个问题还需要讨论?陪你讨论讨论吧。
1.为什么过去使用砖柱砖墙时不需要埋钢筋?
2.为什么现在混凝土框架结构封堵隔墙时需要埋钢筋?
想通了就知道该用什么规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-16 10:55:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2019-10-10 20:23
这个问题还需要讨论?陪你讨论讨论吧。
1.为什么过去使用砖柱砖墙时不需要埋钢筋?
2.为什么现在混凝土框架 ...

现在后锚固规范不让用圆钢了。主要是检测要求的标准拉力值差别很大,砌体规范只要拉到6KN就合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-16 11:10:08 | 显示全部楼层
cw18661302722 发表于 2019-10-10 11:55
看资质认定-计量认证表中通过项目的标准

计量附表中钢筋后锚固两个标准都用了,墙体拉结筋检测时,因为两个标准抽样数量跟检测力值有很大区别故讨论一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-16 14:13:20 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
是的,我们在检测中也遇到这个问题,我觉得应该按照砌体验收规范来进行检测
GB 50203-2011.jpg
JGJ 145-2013.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-16 15:39:05 | 显示全部楼层
我们用的50203的规范,抽样数量多的一批