工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 789|回复: 0

[注册造价师] 盘点:历年造价《土建计量》常考的与数字相关的考点

[复制链接]
发表于 2019-10-12 10:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
众所周知,造价工程师考试属于理科性质的一种考试,自然对于计算方面的考察不会少,在复习的过程中,考生们也总会与一些数字类的考点接触,稍不注意,还很容易出错。为了方便考生们复习,大立教育对于历年造价《土建计量》常考的与数字相关的考点,进行了一次整理盘点,现在分享出来,供考生参考学习。

  数字1/1%
  ①当圈梁遇到洞口不能封闭时,应在洞口上部设置截面不小于圈梁截面的附加梁,其搭接长度不小于1m,且应大于两梁高差的2倍,但对有抗震要求的建筑物,圈梁不宜被洞口截断。
  ②路肩横向坡度一般应较路面横向坡度大1%。
  ③停放场的最大纵坡与通道平行方向为1%,与通道垂直方向为3%。出入通道的最大纵坡为7%,一般以小于等于2%为宜。
  ④水泥砂浆抹灰层应在抹灰24h后进行养护。
  ⑤经验表明,喷射混凝土,喷头与喷射作业面的最佳距离为1m。
  ⑥不排水挖土下沉。若沉井穿过的土层中有较厚的亚砂土和粉砂土,地下水丰富,土层不稳定,有产生流砂的可能性时,沉井就宜采用不排水挖土下沉,下沉中要使井内水面高出井外水面1-2m,以防流砂。

  数字3/3%
  ①住宅建筑按层数分类:1~3为低层住宅,4~6层为多层住宅,7~9层为中高层住宅,10层及以上或高度大于28m为高层住宅。
  ②平屋顶结构找坡的坡度宜为3%。
  ③水泥强度是指胶砂的强度而不是净浆的强度,在标准温度(20℃±1℃)的水中养护,测3d和28d的试件抗折和抗压强度,以规定龄期的抗压强度和抗折强度划分强度等级。
  ④湿度小的黏性土挖土深度小于3m时,可用间断式水平挡土板支撑。
  ⑤为了防止发生离析现象,混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m,在竖向结构中限制自由高度不宜超过3m,否则应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。
  ⑥卷材的铺贴方向当屋面坡度小于3%时,宜平行于屋脊铺贴。
  ⑦板式楼板。单向板:长短边比值大于或等于3,短向布置受力筋,长向布置分布筋。双向板:长短边比值小于3,是双向受力。

  数字5
  ①侵入岩又分为深成岩(形成深度大于5km) 和浅成岩(形成深度小于5km)。
  ②宽张裂隙>5mm。
  ③埋深大于等于5m或埋深大于等于基础宽度4倍的基础称为深基础;埋深为0.5~5m或埋深小于基础宽度的4倍的基础称为浅基础。基础埋深的原则是在保证安全可靠的前提下尽量浅埋,除岩石地基外,不应浅于0.5m。
  ④砌石路基,基底面以1 : 5向内倾斜。
  ⑤护肩路基高度一般不超过2m,其内外坡均直立,基底面以1 : 5坡度向内倾斜。
  ⑥护脚由干砌片石砌筑,断面为梯形,顶宽不小于1m,内外侧坡坡度可采用1 : 0. 5~1 : 0. 75,其高度不宜超过5m。
  ⑦停车场的出口与入口宜分开设置,单向行驶的出(入)口宽度不得小于5m,双向行驶的出(入)口宽度不得小于7m。小型停车场只有一个出入口时,出(入)口宽度不得小于9m。
  ⑧一般开挖深度在5m以内的称为浅基坑(槽),开挖深度大于或等于5m的称为深基坑(槽)。
  ⑨对松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑,挖土深度可达5m。
  ⑩轻型井点单排布置适用于基坑、槽宽度小于6m,且降水深度不超过5m的情况。
  ⑪当室外日平均气温连续5日稳定低于5℃时,应采取冬期施工措施。
  ⑫一般当覆盖层厚度小于5m时,可考虑明挖法。

  数字7/14
  ①砌体砌筑时,混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等块体的产品龄期不应小于28d。
  ②填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。
  ③气压焊当不同直径钢筋焊接时,两钢筋直径差不得大于7mm。
  ④混凝土的自然养护应符合下列规定:
     a.应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;干硬性混凝土应于浇 筑完毕后立即进行养护。当日最低温度低于5℃时,不应采用洒水养护。
       b.混凝土浇筑后应及时进行保湿养护,保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式,混凝土洒水养护的时间:采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,不应少于7d;采用其他品种水泥时,养护时间应根据水泥性能确定;采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺和料配制的混凝土,不应少于14d;抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土,不应少于14d;后浇带混凝土的养护时间不应少于14d;地下室底层和上部结构首层柱、墙混凝土带模养护时间,不宜少于3d。
  ⑤沟槽、基坑、一般土方的划分为:底宽≤7m且底长>3倍底宽为沟槽;底长≤3倍底宽且底面积≤150m2为基坑;超出上述范围则为一般土方20。

  数字10/10%
  ①黏性土是塑性指数大于10的土。
  ②堆填时间超过10年的黏性土、超过5年的粉土、超过2年的砂土,均具有一定的密实度和强度,可以作为一般建筑物的天然地基。
  ③记录的最大振幅是10mm,即10000μm,取其对数等于4,则为4级地震。
  ④当房间的平面形状近似正方形,跨度在10m以内时,常采用井字形密肋楼板,具有天棚整齐美观,有利于提高房屋的净空高度等优点,常用于门厅、会议厅等处。
  ⑤坡屋顶是指屋面坡度在10%以上的屋顶。
  ⑥滴水槽宽度和深度不宜小于10mm。
  ⑦硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于6.5h;普通硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于10h。
  ⑧砖墙灰缝宽度宜为10mm,且不应小于8mm,也不应大于12mm。竖向灰缝不应出现瞎缝、透明缝和假缝。

  数字50/50%
  ①保温层上的找平层应留设分隔缝,缝宽宜为5~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m。基层转角处应抹成圆弧形,其半径不小于50mm。找平层表面平整度的允许偏差为5mm。
  ②空心桥墩墩身最小壁厚,对于钢筋混凝土不宜小于30cm,对于素混凝土不宜小于50cm。
  ③板≤2m,底模拆除时,要求混凝土的强度≥设计的混凝土立方体抗压强度标准值的50%。

  数字60
  当室内地面均为实铺时,外墙墙身防潮层在室内地坪以下60mm处。

  数字70/70
  现场预制桩多用重叠法预制,重叠层数不宜超过4层,层与层之间应涂刷隔离剂,上层桩或邻近桩的灌注,应在下层桩或邻近桩混凝土达到设计强度等级的30%以后方可进行。钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的70%方可起吊;达到100%方可运输和打桩。

  数字75%/0.75
  ①软化系数小于0.75的岩石,是软化性较强的岩石,工程性质比较差。
  ②2<板≤8m,梁≤8m,底模拆除时,要求混凝土的强度≥设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
  ③预应力筋张拉时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。先张法预应力筋放张时不应低于30MPa。对后张法预应力梁和板,现浇结构混凝土的龄期分别不宜小于7d和5d。

  数字100/100%
  ①一级建筑:耐久年限为100年以上,适用于重要的建筑和高层建筑。
  ②建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。
  ③基础顶面应低于设计地面100mm以上。
  ④梁、板>8m、悬臂构件底模拆除时,要求混凝土的强度≥设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%。
  ⑤混凝土墩台当墩台截面小于或等于100m2时应连续灌注混凝土,以保证混凝土的完整性;当墩台截面大于100m2时,允许适当分段浇筑,应遵循一定原则进行分段。

  数字250
  ①卷材或涂膜防水屋面檐沟和天沟的防水层下应增设附加层,附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm。
  ②女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm

  数字300
  ①宽度超过300mm的洞口上部应设置过梁。
  ②建筑物场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平,应按平整场地项目编码列项。厚度>±300mm的竖向布置挖土或山坡切土应按一般土方项目编码列项。
  ③基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面高度≤±300mm时,以不同材料为分界线。
  ④预制构件不扣除单个尺寸≤300mm300mm的孔洞所占体积。
  ⑤木楼梯,按设计图示尺寸以水平投影面积计算,单位:m2。不扣除宽度小于或等于300mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。
  ⑥楼(地)面防水反边高度≤300mm算作地面防水,反边高度>300mm按墙面防水计算。
  ⑦筒体结构适用于高度不超过300m的建筑。

  数字500
  ①采用铺浆法砌筑砌体,铺浆长度不得超过750mm;当施工期间气温超过30℃时铺浆长度不得超过500mm。
  ②现浇混凝土楼梯包括直形楼梯、弧形楼梯。按设计图示尺寸以水平投影面积计算,单位:m2,不扣除宽度≤500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。

  楼板
  ①现浇钢筋混凝土楼板
  主梁经济跨度为5~8m,次梁的跨度比主梁跨度小,一般为4~6m,板一般为1.7~3m。
  梁和板搁置在墙上,板的搁置长度不小于120mm,梁在墙上的搁置长度与梁高有关,梁高小于或等于500mm,搁置长度不小于180mm;梁高大于500mm时,搁置长度不小于240mm。通常,次梁搁置长度为240mm,主梁的搁置长度为370mm。
  井字形肋楼板:与井字形密肋楼板没有主梁,都是次梁(肋),且肋与肋间的距离较小,通常只有1.5~3m,肋高也只有180~250mm,肋宽120~200mm。当房间的平面形状近似正方形,跨度在10m以内时,常采用这种楼板。
  无梁楼板:以方形柱网较为经济,跨度一般不超过6m,板厚通常不小于120mm。
  ②预制钢筋混凝土板的类型
  实心平板:跨度一般较小,不超过2.4m。常被用做走道板、贮藏室隔板或厨房、厕所板等,制作方便,造价低,但隔声效果不好。
  空心板:跨度为2.4~7.2m。建筑中被广泛采用。
  ③预制钢筋混凝土板的细部构造
  板搁置构造:板端的搁置长度,在外墙上应不小于120mm,在内墙上不应小于100mm,在梁上不应小于80mm。坐浆,厚度不小于10mm。
  ④板缝
  板的侧缝有V形缝、U形缝、凹槽缝三种形式。当缝差在60mm以内时,调整板缝宽度;当缝差在60~120mm时,可沿墙边挑两皮砖解决;当缝差超过200mm,则需重新选择板的规格。

  路基
  ①砌石路基。砌石路基是指用不易风化的开山石料外砌、内填而成的路堤。砌石顶宽采用0.8m,基底面以1 : 5向内倾斜,砌石高度为2~15m。砌石路基应每隔15~20m设伸缩缝一道。
  ②护肩路基。半填半挖路基,当填方不大,但边坡伸出较远不易修筑时,可修筑护肩。护肩应采用当地不易风化片石砌筑,高度一般不超过2m, 其内外坡均直立,基底面以1 : 5坡度向内倾斜。
  ③护脚路基。当山坡上的填方路基有沿斜坡下滑的倾向或为加固、收回填方坡脚时,可采用护脚路基。护脚由干砌片石砌筑,断面为梯形,顶宽不小于1m,内外侧坡坡度可采用1 : 0.5~1 : 0.75,其高度不宜超过5m。
  ④半填半挖路基。在地面自然横坡度陡于1:5的斜坡上修筑路堤时,路堤基底应挖台阶,台阶宽度不得小于1m,台阶底应有2%~4%向内倾斜的坡度。分期修建和改建公路加宽时,新旧路基填方边坡的衔接处,应开挖台阶。高速公路、一级公路,台阶宽度一般为2m。土质路基填挖衔接处应采取超挖回填措施。

2019造价工程师李志国土建计量习题视频课件.rar

260 Bytes, 下载次数: 0

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-1 16:03 , Processed in 0.067679 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表