第一次做混凝弹性模量试验,龄期是11天的C50的试件轴心抗压强度46.5MPa,做出来弹性模量结果是39000MPa,这个正常吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-21 17:49:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2019-10-21 18:11 编辑

你是用百分表做的还是应变片做的?无论哪种都不太好做,第一次做成这样很不错啦,在正常范围内。 174938qa5505hhp550ho7a.png.thumb.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-22 14:27:49 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
真心感谢,开始做的时候很怀疑数据
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-22 15:28:02 | 显示全部楼层
天空110 发表于 2019-10-22 14:27
真心感谢,开始做的时候很怀疑数据

初做时容易出现应变片粘贴不好量测不到完全的应变,应变值偏小的结果是弹模过分偏大。