[新问题] 关于GB51231装配式规范中坐浆强度的试验方法

[复制链接]
发表于 2019-10-22 19:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
关于GB51231装配式规范中坐浆强度的试验方法,经过咨询还是没有找到合适的参考规范 ,也没有查到相关引用标准,只是给了70.7mm的立方体抗压,速率等怎么掌握?求教了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-22 23:33:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2019-10-22 23:49 编辑

论坛里相关资料很多,需要自己去搜索查找
QQ图片20191022234616.png


其中《装配式混凝土结构》可以仔细多看看“只是给了70.7mm的立方体抗压”?好似需要根据砂的粒径选用。

TCCIAT0001-2017装配式混凝土建筑施工规程01.png

000.png

TCCIAT0001-2017装配式混凝土建筑施工规程03.png
TCCIAT0001-2017装配式混凝土建筑施工规程01


装配式混凝土结构.png
装配式混凝土结构

装配式建筑灌浆料的配合比设计.png

装配式建筑灌浆料的配合比设计

装配式整体混凝土结构培训.png

装配式整体混凝土结构培训




回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-23 20:41:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2019-10-22 23:33
论坛里相关资料很多,需要自己去搜索查找

麻烦您看一下GB51231的11.3.5上面怎么规定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-23 22:14:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2019-10-23 22:40 编辑
静静的喜 发表于 2019-10-23 20:41
麻烦您看一下GB51231的11.3.5上面怎么规定的。

看过了,《装配式混凝土结构》一文里说明的比较清楚,建议下载一看。
QQ图片20191023223241.png

QQ图片20191023221445.png


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-24 21:42:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2019-10-23 22:14
看过了,《装配式混凝土结构》一文里说明的比较清楚,建议下载一看。

这个讲义总体来说很好,但是对于检验检测工作帮助不是很大,因为这里面没有详细说明70.7立方体抗压试块是不是需要参照JG70规范砂浆抗压要求,问题是我怎么把规范正确引用过来?不能说70.7就是砂浆抗压吧,那需不需要砂浆的系数1.35呢,我在编写坐浆强度作业指导书时引用规范怎么说明这个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-24 21:55:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2019-10-24 22:02 编辑
静静的喜 发表于 2019-10-24 21:42
这个讲义总体来说很好,但是对于检验检测工作帮助不是很大,因为这里面没有详细说明70.7立方体抗压试块是 ...

1.35系数的由来
在老规范里,砌石砂浆使用的是70.7的有底试模;砌砖砂浆使用的是70.7的无底试模,成型时需要坐在砖上。
此时没有1.35的说法。
现在取消了无底试模,砌砖砂浆也使用有底试模于是出现了1.35的系数,这是还原无底试模的数值。
你现在遇到的是硬化的混凝土和砂浆接触,混凝土吸收水分很少(与砖相比),所以我认为不需要考虑1.35系数。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-24 21:59:00 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2019-10-24 21:55
1.35系数的由来
在老规范里,砌石砂浆使用的是1.07的有底试模;砌砖砂浆使用的是7.07的无底试模,成型时 ...

如果不考虑1.35的话,也就是更改了JG70规范,就是做一个简单的坐浆强度试验,参不参照JG70还不能确定,单纯的70.7抗压我用什么什么压力机,什么速率,试验环境有什么要求等等信息怎么解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-24 22:10:16 | 显示全部楼层
静静的喜 发表于 2019-10-24 21:59
如果不考虑1.35的话,也就是更改了JG70规范,就是做一个简单的坐浆强度试验,参不参照JG70还不能确定,单 ...

新产品新工艺推广时总是没有齐全的规范,你就参照JG70规范执行好了,仅仅忽略1.35的系数一条。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-24 22:23:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2019-10-24 22:10
新产品新工艺推广时总是没有齐全的规范,你就参照JG70规范执行好了,仅仅忽略1.35的系数一条。 ...

我是这个想法,现在是单位增扩项目需要编制酢浆量强度试验作业指导书,需不需要标明JG70,但是GB51231和JG1上面都没有明确说使用70标准呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-24 22:35:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2019-10-25 13:08 编辑
静静的喜 发表于 2019-10-24 22:23
我是这个想法,现在是单位增扩项目需要编制酢浆量强度试验作业指导书,需不需要标明JG70,但是GB51231和J ...

新工艺新产品不会有齐全完整的规范,自己看着补充吧。
我做土工筋带时用的是打包带标准,上世纪80年代做膨胀剂时根本没有规范,类似的还多。
本来就没有,你找不到完全对应的规范,专家也会找不到,不会挑剔你。自己尽量考虑周全就行。