请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 5721|回复: 9

[新问题] GB/T50081-2019中试件尺寸

[复制链接]
发表于 2019-11-25 14:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
依据GB/T50081-2019中,砼抗压强度中关于受压面积是按实际试块尺寸来算,还是按公称尺寸来算。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-25 15:12:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2020-11-29 21:22 编辑

可以参考

砂浆抗压强度受压面积按5000算还是4998算? - 建设工程检测 - 工程检测论坛 - http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... 6%E6%8A%97%E5%8E%8B

做过不少膨胀混凝土试验也不见有规定量测实际尺寸再压。


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-25 19:18:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
混凝土协会组织过一次的学习研讨,楼上引用的文件是从不确定度的角度出发,把截面积引起的不确定度和设备等不确定度对比,确实不值得一提,但是规范上没说可以用公称面积计算,也没说不可以,只是让测量相关的边长,角度,平整度等信息,假使这种情况可以用公称截面积,是不是就是为了剔除不符合平整度,外观尺寸要求的试样呢,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-26 09:05:55 | 显示全部楼层
实际操作中,请问有多少个检测单位会一个个去测量混凝土试件、砂浆试件的尺寸?稍微负责点的单位,收样时,缺棱掉角的还能过滤一下,不太负责的单位,缺棱掉角的,表面不平的,四面中间凸鼓的,也照收不误。所以,只需按混凝土150×150,砂浆70.7×70.7计算抗压面积即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-27 16:47:30 | 显示全部楼层
最烦的就是这种,想找你事时这些都是整改    都测量又做不到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-28 07:36:41 来自手机 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
ada-betat 发表于 2020-11-27 16:47
最烦的就是这种,想找你事时这些都是整改    都测量又做不到

软硬兼施呗,你懂的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-1 10:22:00 | 显示全部楼层
实际真没有人去测,如果真要去测,你看看要增加多少工作量,人员增一倍。就算专家提出整改,你去专家公司看,他们也是老样子,肯定没测,如果专家说他测了,你就看他人员多少,工作时间多少,就可以知道他说慌没
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-3-29 04:56 , Processed in 0.082151 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表