[新问题] 泡沫混凝土规范JG/T 266 2011中关于检验批的问题

[复制链接]
发表于 2012-8-8 16:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
     泡沫混凝土规范 JG/T 266 2011 中型式检验,“现浇泡沫混凝土应至少500㎡或100㎡为一检验批”。到底应该是以500还是100为一个检验批呢?
       请各位前辈指教!O(∩_∩)O谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-11 20:46:34 | 显示全部楼层
分享你的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-17 14:03:40 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-28 13:40:03 | 显示全部楼层
标准8.3.1.1.1条,现浇泡沫混凝土应至少500m²或100m²为一个检验批中100m²,个人认为印刷有误,联系本条中的其他几个数据,100m²应该为100m³。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 21:32:36 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
学习了                                               
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 20:33:57 | 显示全部楼层
个人支持4楼的回答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-12 16:37:34 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-14 11:49:17 | 显示全部楼层
地坪砂浆验收是按1000平米来的

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-23 08:50:43 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
借楼问个这个标准的相关问题:JG/T 266-2011中第6.1.1条说:“泡沫混凝土干密度不应大于表1中的规定,其容许误差应为+5%”,那A05等级的干密度指标应该是≤500还是≤550?
1655945642011.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-23 22:37:31 | 显示全部楼层
都是高手,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报