工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3687|回复: 5

[新问题] 外墙保温材料胶粘剂的试样到底是什么样的?

[复制链接]
发表于 2019-12-6 09:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GB/T 30595 XPS薄抹灰外墙外保温系统,6.6.1.1条“可操作时间结束时用挤塑板覆盖”这句话怎么理解?
QQ图片20191206092600.png

GB/T 29906 EPS薄抹灰外墙外保温系统,6.4.1.1条“可操作时间结束时用模塑版覆盖”这句话怎么理解?
QQ图片20191206092757.png

我理解的如下图,但是感觉不对,如果按照下图制样,那么试验结果【与水泥砂浆的拉伸粘接强度】大概率不合格;
IMG_20191206_093229.jpg

我又另外一种想法,就是按照已废止的JG 149-2003来讲,试样如下图
QQ图片20191206093900.png

如果是按照JG 149制样,那又如何理解“覆盖”这个操作步骤呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-7 20:22:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
上面覆盖的聚苯板是在操作时间后放置的,只是用来保护粘接面的平整并保护粘接面在养护过程中不受损坏,在粘结钢制夹具前就取掉了,在粘结面上直接粘夹具,这两天一直发不了言!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-8 15:40:53 | 显示全部楼层
443115946 发表于 2019-12-7 20:22
上面覆盖的聚苯板是在操作时间后放置的,只是用来保护粘接面的平整并保护粘接面在养护过程中不受损坏,在粘 ...

不对不对,仅仅覆盖的话,模塑板和挤塑板的标准覆盖用的东西都不一样,而且按您的意思,是胶粘剂直接粘结在钢底板上吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-8 22:56:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
刘蹦蹦 发表于 2019-12-8 15:40
不对不对,仅仅覆盖的话,模塑板和挤塑板的标准覆盖用的东西都不一样,而且按您的意思,是胶粘剂直接粘结 ...

挤塑板系统用挤塑板覆盖,模塑板系统用模塑版覆盖,其实都一样,你再看另一个标准,JC/T 992-2006的附录A,明确说了养护完后拿去覆盖的聚苯板,这个拉伸试验的重点是胶粘剂与试板间的拉力,所以另一面直接用高强树脂胶粘在钢底板上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-9 08:38:42 | 显示全部楼层
443115946 发表于 2019-12-8 22:56
挤塑板系统用挤塑板覆盖,模塑板系统用模塑版覆盖,其实都一样,你再看另一个标准,JC/T 992-2006的附录A ...

嗷,那我就明白“覆盖”这两个字了,我画的图也是错的,正确的试样应该是:钢板-试验用粘接剂-胶粘剂-水泥砂浆/苯板-试验用粘接剂-钢板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-26 01:18 , Processed in 0.065848 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表