工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3130|回复: 3

[新问题] 植筋抗拔承载力

[复制链接]
发表于 2020-1-9 17:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
非破损试验的荷载检验值取0.9fykAs0.8NRk的较小值,如果HRB400的钢筋,按照50010取值,怎么算都是0.8NRk的值小,没必要再加一个选择呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-10 15:52:11 | 显示全部楼层
这两个规定分别是从考虑钢筋破坏与混凝土破坏的角度出发的,规范这么规定是考虑了各种情况,比如所用的钢筋用量很小,牌号很低,但是混凝土的截面却很大,混凝土强度很高,这样下来就有可能出现钢筋先屈服,混凝土后破坏的现象,类似于工程结构中的不超筋梁(少筋,适筋),此时第一个公式的计算值就比第二个小了。反过来说,如果不采用两个公式的较小值来进行设计,第一种结果混凝土先压碎(脆性破坏),第二种结果钢筋先屈服(延性破坏),结构设计中是严禁出现脆性破坏这种结果的,如果是采用较小的设计承载力进行设计,可以大大的提高结构可靠度,降低风险。对于我们从事检测的人员来说,一般结构采用哪个公式关系不大,重要结构一般都是设计要求也不需要我们操心,在没有设计要求的情况下,建议采取第一个公式计算检验荷载。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-9 17:19:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
fyk屈服强度取400,NRk中fy取360,那么标准中列出这两种取法是不是有点多余。因为怎么样都是0.8倍NRK值小。除非按照1499.2标准中取fy的值,这个取小的方法我觉得有才意义。我有点迷糊了,请教各位大神。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-11 10:23:15 | 显示全部楼层
梦里说梦 发表于 2020-1-10 15:52
这两个规定分别是从考虑钢筋破坏与混凝土破坏的角度出发的,规范这么规定是考虑了各种情况,比如所用的钢筋 ...

明白了,受益匪浅!谢谢您!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-26 17:27 , Processed in 0.060907 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表