  当测量几十安培甚至几千安培的电流时,因为不能直接测量,这个时候需要用到电流传感器。电流传感器的二次侧电流一般都比较小,以横河CT60和CT2000A为例,看看在测量的过程中二次侧电流的范围。

  

  从表格中我们可以看到,二次侧电流基本都是mA级别的,用5A输入单元进行测量,可以减少量程误差,得到最佳精度。如果已经配备了30A的输入单元,又需要用到以上电流传感器,可以使用横河的电流传感器电源箱CTPS700,通过电源箱把二次侧电流信号变成电压信号输出,接到功率分析仪的外部电流传感器输入端子上,减少量程误差,提高测量精度。

  

  使用CT系列传感器时,需要使用5A电流输入单元。

  横河更多型号的功率分析仪详情可见