有朋友问到湿铺防水卷材H类拉伸试验,同向平均值单位为N,报告上显示的是这个数值N/50mm,还是将这个数乘以2除以50得出的结果?我看了下这个规范,乘以2是从规范表3的试件尺寸来考虑的,采用的是220×25的尺寸,而不是采用GB/T 328.9-2007规定的200×50的尺寸,检测产品要依据产品标准,既然产品标准规定了尺寸那么通用试验方法的规定就不再成立。从材料力学的角度来考虑,规范的规定很严谨,有细心的朋友不知道有没有发现GB/T 328.9-2007A方法夹具间的距离比标距要大,方法B采用哑铃型试件,这样做的目的都是为了避免应力集中所带来的误差,也就是材料力学中最基本的原理(圣维南原理)。至于单位是N/50mm,其实也可以用材料力学的方法来理解,这不就是一个线荷载么,常见的均布荷载三角形荷载都是线荷载,你用25mm的试件拉出来换算为50mm的单位,必须×2才能等价,不清楚的可以看看材料力学。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-25 12:11:17 | 显示全部楼层
材料的破坏需要用不同的准则来判断,材料力学对于这些现象的解释太重要了,比如材料力学中的四个强度准则,前三个分别解释了铸铁的拉伸破坏,混凝土的压坏,低碳钢的拉伸破坏,第四个用的较少。任何一种塑性材料的拉伸破坏都是在拉剪复合受力造成的,在宏观上表现是拉伸破坏,其实对于材料内部某一点来说,存在双向受力状态,这也是为什么有的时候钢筋的断口呈现45°斜面或者纤维状的断口,混凝土锥体破坏也是这个原理,可惜的是我们行业的大多数人只会"查字典",很少有人会对问题进一步的思考