就是我们做配合比C20设计,用42.5水泥,计算出来,水胶比是0.82,不符合JGJ55-2011  3.0.3条规定,像这种情况我的水胶比怎么取,(3.0. 3  混凝土的最大水胶比应符合现行国家标准《混凝士结构设计规范》GB 5001 0的规定),按照这个规定,取得水胶比是0.4-0.。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-18 14:26:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2020-5-18 15:08 编辑

以结构设计规范为准。有些施工规范也有这个要求,总之以最严格的为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-18 15:59:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
以结构设计规范为准的话,取 最大值0.6,那么C15\C20\C25算出来使用42.5的水泥用量都是一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-18 16:46:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2020-5-18 20:36 编辑
qinchun520 发表于 2020-5-18 15:59
以结构设计规范为准的话,取 最大值0.6,那么C15\C20\C25算出来使用42.5的水泥用量都是一样的 ...

既然以最严格的为准就会出现这种情况。在水工上,由于这种要求混凝土设计强度要求C25但是按照最严格的要求为准混凝土达到C35也是常有的,这是出于耐久性考虑。
如果方量大为了降低成本可以掺粉煤灰降低水泥用量也不违反规范要求。

在砂浆设计中也有类似的规定,如果没有这种规定使用高强度水泥配制低强度砂浆,很少的水泥就可满足强度要求但是毫无和易性无法保证质量,这都是规范不允许的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-19 09:04:43 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
那这几个等级的采用42.5水泥,开具配合比,水泥用量全部是一样的了