请教各位,隧道与挡墙回弹的抽样频率及执行标准,望指教,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-27 15:45:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

本帖最后由 资深民工 于 2020-5-27 19:30 编辑

你这个问题看似简单要说清楚还真麻烦。

首先要明确回弹法检测混凝土强度是间接法,只能作为参考不能完全代替混凝土取样,如果回弹法检测结果在临界状态很可能监理、业主方还会要求取芯样检验。
特别是现在出现了“混凝土表面增强剂”这个东东,涂抹在混凝土表面可以明显提高回弹法检测混凝土强度值1~2个等级。(这个东东除了涂抹在起灰的地坪上算正常使用,用在其他处怕是属于非正常使用)

隧道混凝土衬砌与边坡混凝土挡墙,像这种截面相同一长条的混凝土构造物不管什么行业都要分段施工、分段检测验收。记为桩号**~桩号**。
在水工上,施工开始前就需要由施工单位与监理、业主共同依据对应的规范进行单元划分。划分的依据详看对应的施工规范,大体是不可方量过大、过高,混凝土入仓时间不可过长,那么这一个单元就需要取一组试件为这个单元的代表。
在监理的监督下,还要抽取30%到第三方试验室检测。当然,监理会在目测混凝土质量存疑时抽取。
如果施工时混凝土搅拌系统出问题或者其他因素使得混凝土入仓中断**小时,按照规范这一单元就需要多取一组试样,一组中断前的一组恢复后的,(这些在施工日志监理日志上都有记录)

正常情况下是无需回弹检测,可是混凝土到期找不到试件或者压出的数据较低,此时监理、业主方会要求第三方试验室先做回弹试验看看。如果回弹检测结果明显达到设计要求那么监理、业主会认可这段(即这个单元桩号**~**)合格,验收,施工单位据此收工程款。
否则就会要求取芯检验。

现在你明白了吧?做回弹试验时认定的一个独立构件就是按照施工规范抽取这一组混凝土所代表的这一段(单元),整个工程分为多少单元就需要抽取多少组试件,假如回弹可以完全代替取样(实际不允许)就是需要多少组试件就有多少个回弹的独立构件。做回弹试验时需要找施工单位借阅工程单元划分图表,这样才明确桩号知道回弹试验的一个构件代表哪一段混凝土强度(否则你也无法填写试验报告)。