工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 9563|回复: 10

[幕墙门窗检测] GB/T7106新规范实施后,现场门窗气密性能如何计算呢?

[复制链接]
发表于 2020-6-19 16:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GB/T7106-2019中气密性计算采用了线性回归曲线计算10Pa下的渗透量,可是现场门窗检测标准JG/T211中仅测量100pa时的渗透量,一个点根本无法绘制回归曲线,该如何得出10pa下的渗透量呢?望大神指教
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-19 10:56:49 | 显示全部楼层
定级检测才需要用到线性计算吧,工程检测计算设计压力下的渗透量吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-17 07:19:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GBT 7106-2019 标准解读(腾讯视频 ).rar (221 Bytes, 下载次数: 142)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-24 19:08:38 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-24 19:23:33 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2021-6-25 14:28 编辑
六耳 发表于 2021-6-24 19:08
老哥 视频失效了

检查了,还在,不交钱必须先看一分钟广告

QQ图片20210624192927.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-25 15:33:04 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2021-6-24 19:23
检查了,还在,不交钱必须先看一分钟广告

好的 感谢 我输错了。现在可以看了  有啥不懂我再联系老哥
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-26 09:19:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2021-6-24 19:23
检查了,还在,不交钱必须先看一分钟广告

老哥 我想问下型材的断后伸长率和抗拉强度试验,是拉铝棒这种母材,还是拉我图片这种?可是我看标准好像是拉母材才对。 这个怎么弄标距? 我之前拉过钢筋,钢筋的标距我会画
微信图片_20210622165418.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-26 09:25:16 | 显示全部楼层
六耳 发表于 2021-6-26 09:19
老哥 我想问下型材的断后伸长率和抗拉强度试验,是拉铝棒这种母材,还是拉我图片这种?可是我看标准好像 ...

支持你的判断只能拉母材,这个型材要拉伸的话怎么夹?必须把断面空隙填实才可夹持,困难不可行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-26 09:26:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
六耳 发表于 2021-6-25 15:33
好的 感谢 我输错了。现在可以看了  有啥不懂我再联系老哥

老哥 我做出来的附加空气渗透量总是高于总空气渗透量20%,请问是什么原因?
微信图片_20210626093310.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-26 09:44:34 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2021-6-26 09:25
支持你的判断只能拉母材,这个型材要拉伸的话怎么夹?必须把断面空隙填实才可夹持,困难不可行。 ...

谢谢,老哥 ,我做出来的附加空气渗透量总是高于总空气渗透量20%,请问是什么原因呢?这个帖子里有我发的数据截图,窗户是我们自己做的,很一般的一扇窗户,请问主要是试件的原因吗?我感觉我密封的都可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报