工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 6106|回复: 7

[新问题] 外墙保温用锚栓现场测试抗拉承载力标准值Nrk

[复制链接]
发表于 2020-9-9 11:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GB 50411-2019《节能验收规范》要求做锚栓现场拉拔试验
QQ图片20200909113528.png QQ图片20200909113634.png
JG/T 366-2012《外墙保温用锚栓》对现场测试抗拉承载力标准值也没有具体的评定标准
QQ图片20200909113027.png QQ图片20200909113925.png

那么这个现场检测锚栓拉拔对验收有什么意义呢?

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
襟怀若海 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-9 12:14:23 | 显示全部楼层
估计一时解决不了

保温层塑料锚栓抗拉承载力的验收.pdf (525.12 KB, 下载次数: 66)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-9 13:04:32 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
而且查阅图纸,设计也没有给出设计锚固力,这只出具个标准值,如果验收时设计验算不合格,那检测单位风险也太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-13 21:58:45 | 显示全部楼层
若检测不合格,按照50411出实测值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-16 12:24:30 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
现在不同保温系统中给出了锚栓标准值要求,现场检测时是不是也应满足产品规定值时,才算为合格?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-19 10:32:22 | 显示全部楼层
这个问题值得探讨一下,确实不同的标准要求都不一样,方法也不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-21 07:55:09 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
襟怀若海 发表于 2020-9-16 12:24
现在不同保温系统中给出了锚栓标准值要求,现场检测时是不是也应满足产品规定值时,才算为合格?
...

不能这么理解,不同的保温系统给出标准值的同时,检测方法同时指向JG/T 366,给的是标准试验条件下的锚栓拉拔
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册