工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: 江苏小金子

[新问题] 钢筋原材400E,没有抗震等级,实测强屈比小于1.25,请问怎...

[复制链接]
发表于 2020-10-23 09:04:39 | 显示全部楼层
标准管理系统
这是必检项目,除非是普通送检,见证送检必检,不要问为啥,我挨过质检站的整改了,明明客户直接说不做这个抗震项目的,而且我也电话问过了,甲方很肯定的说不做。但是结果,这批报告有问题。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-23 11:40:09 | 显示全部楼层
帐号找不回 发表于 2020-10-23 09:04
这是必检项目,除非是普通送检,见证送检必检,不要问为啥,我挨过质检站的整改了,明明客户直接说不做这个 ...

如果项目本身就没有抗震要求。施工方只是想用带E钢筋代替不带E的钢筋用呢?他们自己委托说明清楚不就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-23 15:14:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
三级及以上抗震等级才会有那三个指标,四级抗震的就按普通钢筋检测做结论就可以,不必纠结。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-28 17:15 , Processed in 0.065822 second(s), 19 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表