楼主: 江苏小金子

[新问题] 钢筋原材400E,没有抗震等级,实测强屈比小于1.25,请问怎...

[复制链接]
发表于 2020-10-23 09:04:39 | 显示全部楼层
标准管理系统
这是必检项目,除非是普通送检,见证送检必检,不要问为啥,我挨过质检站的整改了,明明客户直接说不做这个抗震项目的,而且我也电话问过了,甲方很肯定的说不做。但是结果,这批报告有问题。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-23 11:40:09 | 显示全部楼层
帐号找不回 发表于 2020-10-23 09:04
这是必检项目,除非是普通送检,见证送检必检,不要问为啥,我挨过质检站的整改了,明明客户直接说不做这个 ...

如果项目本身就没有抗震要求。施工方只是想用带E钢筋代替不带E的钢筋用呢?他们自己委托说明清楚不就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-23 15:14:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
三级及以上抗震等级才会有那三个指标,四级抗震的就按普通钢筋检测做结论就可以,不必纠结。
回复 支持 反对

使用道具 举报