工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2890|回复: 2

[已解决] 请问可不可以用灌水法替代灌砂法做压实度检测?

[复制链接]
发表于 2020-10-16 10:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
规范上有灌水法试验,但一般现场都要求用灌砂法。灌水法操作和计算都比灌砂法简便,请问可以用灌水法替代灌沙法么?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-16 15:19:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2020-10-18 16:30 编辑

规范允许就可以,没有“一般只用灌砂法”一说,只表明你没有看到其他地方其他行业的类似试验。
在水工碾压堆石坝、碾压混凝土等等密度检测也是可以使用灌砂法与灌水法。可是,试坑太大了,直径两米的试坑,每层3个,这要多少标准砂?成本太高,回收使用也太麻烦,所以一般只使用灌水法。土坝的检测试坑小,多用灌砂法。
灌砂法,一些细砂会钻入坑壁的孔隙里,所测的试坑容积偏大,灌水法因为隔水材料不能完全与坑壁贴合,测得的试坑容积偏小。试坑大灌水法方便(高精度流量计记录用水量)、试坑小灌砂法方便。
规范认可这两种方法,不是替代,二选一,自己看哪种合适就使用那种。
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-18 13:03:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2020-10-16 15:19
规范允许就可以,没有“一般只用灌砂法”一说,只表明你没有看到其他地方其他行业的类似试验。
在水工碾压 ...

好的 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-20 21:19 , Processed in 0.061925 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表