工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4291|回复: 2

[新问题] 关于桩身完整性的问题

[复制链接]
发表于 2020-12-19 08:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有没有懂“桩身完整性”的人,帮忙看一下我这几个图形对不对,属于不属于Ⅰ类桩,求指点!!! -5fcb3e8aff06f398.png
-6e650ea11671a2de.png
-7b1bc6e2132dd40b.png


回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-23 16:05:41 | 显示全部楼层
不考虑地质条件,这几根桩都判为Ⅰ类桩没问题。你这个信号可以稍微滤下波,信号会比较平滑。或者在采集信号的时候桩头加点锤垫改善信号,这样采集的信号毛刺较少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-23 16:06:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
另外,波速可以稍微提高些,C30的混凝土一般波速不会低于3800.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-10-2 08:35 , Processed in 0.038127 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表