建筑外门窗抗风压性能检测中最大面法线挠度,为什么单层、夹层玻璃为l/250,中空玻璃为l/375,在标准里并没有体现出来,求大神帮忙给讲解一下!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-29 16:40:12 | 显示全部楼层
在规范中面板为中空玻璃时,杆件允许挠度为L/150,这个L/150对应的压力是P3的,变形检测时压力为P1,又因为P3=2.5P1,因此变形检测时候挠度控制值就是(L/150)除以2.5得到了L/375,同理L/100也是这样转换过来的,单层或夹层玻璃变形检测时候挠度控制值为L/250
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-2 10:52:29 | 显示全部楼层
cff048 发表于 2020-12-29 16:40
在规范中面板为中空玻璃时,杆件允许挠度为L/150,这个L/150对应的压力是P3的,变形检测时压力为P1,又因为P ...

哇!!!太感谢了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-13 11:31:48 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
cff048 发表于 2020-12-29 16:40
在规范中面板为中空玻璃时,杆件允许挠度为L/150,这个L/150对应的压力是P3的,变形检测时压力为P1,又因为P ...

瞎胡扯~自己好好研究下附录C
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-14 09:57:09 | 显示全部楼层
天边 发表于 2021-5-13 11:31
瞎胡扯~自己好好研究下附录C

请问老师你是如果理解的?