工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 11607|回复: 6

[技术交流] 建筑外门窗三性检测

[复制链接]
发表于 2020-12-24 10:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
建筑外门窗抗风压性能检测中最大面法线挠度,为什么单层、夹层玻璃为l/250,中空玻璃为l/375,在标准里并没有体现出来,求大神帮忙给讲解一下!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-29 16:40:12 | 显示全部楼层
在规范中面板为中空玻璃时,杆件允许挠度为L/150,这个L/150对应的压力是P3的,变形检测时压力为P1,又因为P3=2.5P1,因此变形检测时候挠度控制值就是(L/150)除以2.5得到了L/375,同理L/100也是这样转换过来的,单层或夹层玻璃变形检测时候挠度控制值为L/250
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-1-2 10:52:29 | 显示全部楼层
cff048 发表于 2020-12-29 16:40
在规范中面板为中空玻璃时,杆件允许挠度为L/150,这个L/150对应的压力是P3的,变形检测时压力为P1,又因为P ...

哇!!!太感谢了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-13 11:31:48 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
cff048 发表于 2020-12-29 16:40
在规范中面板为中空玻璃时,杆件允许挠度为L/150,这个L/150对应的压力是P3的,变形检测时压力为P1,又因为P ...

瞎胡扯~自己好好研究下附录C
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-14 09:57:09 | 显示全部楼层
天边 发表于 2021-5-13 11:31
瞎胡扯~自己好好研究下附录C

请问老师你是如果理解的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-26 17:53 , Processed in 0.074038 second(s), 30 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表