[新问题] 请问人造轻集料混凝土试件的湿表观密度怎么算

[复制链接]
发表于 2021-3-17 16:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2检测币
在GB/T 17431.2-2010《轻集料及其试验方法 第2部分:轻集料试验方法》中,10.3.6中的混凝土试件的湿表观密度是什么意思?可以用GB/T 50080-2016的表观密度试验中的计算公式吗?谢谢!

湿表观密度.png

最佳答案

查看完整内容

不宜,因为新拌混凝土的密度与凝固后的混凝土密度不完全相同(混凝土凝固是水化反应,需要消耗一些水,再考虑新拌混凝土含气量的话会使这个问题变得更复杂)。 规范要求抗压试验前测定饱和面干密度,GB/T 50080-2016只针对新拌混凝土,而你不能以此准确确定试件的密度。 你这里,试件在整个养护期在45兆帕前是水养,可以认为是充分饱和状态,用干毛巾擦干试件表面即可。 关键是体积的确定,如果规范没有条文说明,没有细则就只好自 ...
回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-17 16:08:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-3-22 20:00 编辑

关键是体积的确定,如果规范没有条文说明,没有细则就只好自己想办法。
1.最准确的办法是参照混凝土粗骨料的水中称重法;(太费时,这里不可行)
2.次之是参照岩石试验的量测法,在试件的三个方向各量测两三次,取平均值;(岩石试件难于很标准)
3.最省事的办法就是以试件的名义尺寸计算。(规范没有规定不可以,试模经过检定或校准试件误差不会太大)
160752n11gtgapj6b6g022.png.thumb.png

说了一堆废话,就是要你在做抗压试验前从养护水取出试件后擦干表面水,称重后再压。原始记录上增加两栏,一栏湿重,一栏湿表观密度。




回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-22 09:49:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 用户abc 于 2021-3-22 10:01 编辑
资深民工 发表于 2021-3-17 16:08
不宜,因为新拌混凝土的密度与凝固后的混凝土密度不完全相同(混凝土凝固是水化反应,需要消耗一些水,再考 ...

谢谢,您的意思是这里的湿表观密度=湿重/名义尺寸算出来的体积,可以这样简便计算,是吧,非常感谢!