大神们好,请问,混凝土抗渗试验结束后,抗渗试块会烂(一个试块烂成二片三片),这样正常吗?抗渗效果良好
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-8 17:46:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-4-9 04:30 编辑

抗渗试验时没有沿裂缝漏水说明那时没有裂缝,顶出后试件破碎说明装入试件时太紧,顶出时试件受力不均匀造成的,不影响抗渗试验成果。
顶出试件时如果使用大些的圆形垫铁来顶就不会出现你说的这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-9 07:33:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2021-4-8 17:46
抗渗试验时没有沿裂缝漏水说明那时没有裂缝,顶出后试件破碎说明装入试件时太紧,顶出时试件受力不均匀造成 ...

我们买了专门的装拆机,裂是横向裂,不是纵向
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-9 12:40:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-4-9 14:34 编辑
【冥戰】炫際 发表于 2021-4-9 07:33
我们买了专门的装拆机,裂是横向裂,不是纵向

这种情况我们也发生过,还是试件装入过紧造成的。
为什么会过紧?是因为成型试模与试验套模尺寸不配套,有些误差过大(后来添置的一批成型试模与原有机器套模不相配,锥度不同),后来把这些不合格的淘汰后就再没有发生。
你用游标卡量量试模、套模的上下口尺寸就会找出有问题的模具。
这样会影响试验,试验水要填充满层间间隙才会继续上升。