工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: nh298210

[新问题] 保温板过厚怎么做导热

[复制链接]
发表于 2021-5-15 09:18:38 | 显示全部楼层
标准管理系统
Ali 发表于 2021-5-13 10:15
导热系数与厚度无关,只是材料的一个固有属性,买导热系数仪的时候应该要再买制样的,就是热切割的设备,就 ...

现在有些标准规定用原厚做检测,例如XPS板,而市面上的XPS厚度都在100mm左右,这个做导热切割成30mm左右厚是标准不允许的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-17 09:20:44 | 显示全部楼层
楼主问的是两个问题:
1、导热系数试验时,试样厚度过大,仪器夹板夹不进去怎么办?某些产品标准有规定,例如GB/T 10801.1或10801.2,规定了25mm下的导热系数和热阻,其实导热系数是材料本身的性质,和厚度没有关系,GB/T 10294中3.4.2规定了试样厚度,不外乎为试样原厚和装置最大厚度,换言之,只要仪器能夹住就可以,但是要考虑试样过薄导致的热损失,因为是仲裁试验方法,所以3.4.2另外给出了导热系数真值的线性计算方法,后面就不再说了;
2、GB/T 8484-2020门窗保温性能检测中填充板热导率如何计算?根据GB/T 4132-2015《绝热材料及相关术语》2.8.14有明确规定了热导率的定义及计算公式,Λ=1/R,即热阻的倒数,其实不严谨的来说,热导率是导热系数的另一种表示方法,只是单位不一样罢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-31 15:19:13 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
导热系数与厚度无关,但是热导率与厚度有关。测出导热系数,测出厚度,就得到填充板的热导。同一厂家,同一批的XPS板用作填充板,测出导热系数和厚度。那么这一批填充板的热导就不变。换一批又重新测。填入传热系数的操作电脑里面。这个影响检测结果的。
回复 支持 反对