工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3697|回复: 3

[新问题] 关于座浆料试块(70.7mm*70.7mm*70.7mm)抗压强度的检测方法

[复制链接]
发表于 2021-5-14 16:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位有没碰到过座浆料试块(70.7mm*70.7mm*70.7mm)抗压强度检测?应该按什么标准来检测呢?如果按照JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》,检测结果需乘以1.35的系数,这样是否合理呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-14 18:20:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-5-15 01:59 编辑

座浆,什么东东的座浆?

本人经历了这个变化年代,在变化前:
砌砖砂浆配合比设计:成型使用无底试模,在饱和水的砖上成型,到期压破无需系数。根据这些数据出砌砖砂浆配合比报告。
砌石砂浆配合比设计:成型使用有底试模成型,到期压破无需系数。根据这些数据出砌石砂浆配合比报告。

施工时砂浆检验:
无论砌砖还是砌石,直接压破计算,无需系数。

本人经历了这个变化年代,在变化后:

砌砖砂浆配合比设计:成型使用有底试模成型,到期压破需1.35系数。根据这些数据出砌砖砂浆配合比报告。
砌石砂浆配合比设计:成型使用有底试模成型,到期压破无需系数。根据这些数据出砌石砂浆配合比报告。


施工时砂浆检验:
砌砖砂浆到期后压破需要1.35系数,如此才能还原设计状态。
砌石砂浆到期后压破无需系数,直接评判。

砂浆如果是用于吸水率大的材料,砂浆配合比设计试验时就要考虑使用1.35系数,施工时检验自然也要使用1.35系数;
砂浆如果是用于吸水率较低的岩石或强度较高的混凝土无论配合比设计还是施工检验都不必考虑这个1.35的系数。

这个1.35系数就是无底试模与有底试模成型后的差异系数。
不知道你这个砂浆底下是什么材料,上面是什么材料,砂浆谁配制按照什么情况配制的所以无法直接回答,原理讲了自己选择。

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5 这个回帖很好啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-15 12:27:02 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2021-5-14 18:20
座浆,什么东东的座浆?

本人经历了这个变化年代,在变化前:

就是装配式混凝土结构所用的座浆料或座浆砂浆

1621053166(1).png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-15 22:04:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-5-16 15:02 编辑
dingpengge 发表于 2021-5-15 12:27
就是装配式混凝土结构所用的座浆料或座浆砂浆

装配式混凝土结构灌浆材料的性能试验与施工技术.pdf (304.02 KB, 下载次数: 15)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 13:55 , Processed in 0.063722 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表