请问混凝土管 需要打回弹可以打吗  ,有没有检测依据
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-11 17:18:37 | 显示全部楼层
常见的回弹标准JGJ∕T 23-2011 没有禁止,只说对于有震颤的薄壁区域需要加以固定,但个人觉得没必要弹,首先,一般的混凝土管的强度是通过预留抗压试块来确定的,试块不合格就会判定不合格,产品标准和验收规范里都没提回弹检测。其次,业界对回弹检测不算太认可,回弹是表面强度,无法代表整体强度,当你检测不合格时混凝土管又没办法通过钻芯进行修正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-12 15:03:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2021-6-16 13:16 编辑

混凝土管要打回弹也是可以的,直接打是不可以的,因为是薄壁结构打回弹时管壁会震颤造成回弹值偏低很多。
如果这批混凝土管没有同步取样的混凝土抗压试件,现在又无法取芯要想评价他也只有打回弹一种办法。
要想打回弹,按照JGJ∕T 23-2011操作即可,就是加固混凝土管使他在打回弹时不发生震颤。
所以,你这个问题的核心就是怎么加固管道使之满足JGJ∕T 23-2011的要求。
我给你的建议是:如果管道不是很粗,那么在管道里浇筑混凝土使混凝土管变为混凝土柱,等混凝土有一定强度后这样就可以在管道外表面打回弹。
如果这个混凝土管很粗大,那么在这个管道中浇筑几个“塞子”填实管道,那么等这个填实部位混凝土有强度后在管道外面在“塞子”部位打回弹。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-15 10:15:57 | 显示全部楼层
12354552 发表于 2021-6-11 17:18
常见的回弹标准JGJ∕T 23-2011 没有禁止,只说对于有震颤的薄壁区域需要加以固定,但个人觉得没必要弹,首 ...

谢谢,受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-2 17:38:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
首要应考虑检测部位曲率半径的问题,根据JGJT23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-2 17:45:29 | 显示全部楼层
圆柱形构件首要应考虑检测部位曲率半径的问题,根据JGJT23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程6.2.4的第3点

6.2.4当有下列情况之一时,测区混凝土强度不得按本规程附录A或附录B进行强度换算:

3,检测部位曲率半径小于250mm;

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-5 09:59:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
混凝土管打回弹和抽芯纯粹就是鬼扯,这一块测强检测完全就是空白。