工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 6461|回复: 5

[新问题] 关于钢筋保护层合格率保留到几位有效数字?

[复制链接]
发表于 2021-7-2 08:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问大家,钢筋保护层合格率保留到几位有效数字呢?还是保留到整数?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-2 15:45:17 | 显示全部楼层
你还几位小数,标准都不会看,保护层误差是整数位,那结果肯定也是整数位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-2 18:46:14 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2021-7-2 18:49 编辑

结构实体中钢筋保护层厚度检测培训讲义 - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... D%E6%8A%A4%E5%B1%82

QQ图片20210702185106.png QQ图片20210702185454.png

检测时0.1mm结论时1.0mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-2 19:02:03 | 显示全部楼层
yirang917 发表于 2021-7-2 15:45
你还几位小数,标准都不会看,保护层误差是整数位,那结果肯定也是整数位。 ...

谢谢,明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-2 22:03:17 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
检测数据是整数。合格率保留一位小数或者保留整数都可以,标准没要求,建议保留一位小数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-5 09:41:23 | 显示全部楼层
合格率计算标准给的是整数位,最终结果应该取整数位
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-10-5 08:46 , Processed in 0.051248 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表