工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3426|回复: 6

[新问题] 整根钢绞线最大力和整根钢绞线最大力的最大值

[复制链接]
发表于 2021-8-11 08:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题。 请问这俩有啥区别?具体指的什么意思?钢绞线一拉断,这个力是整根钢绞线最大力? 然后其中如果有的钢丝还没拉断,再拉一会儿,断了,这时的力是整根钢绞线最大力的最大值?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-11 08:41:35 | 显示全部楼层
整根钢绞线最大力是三根钢绞线每根的拉断过程中的最大力,需三根分别报出。整根钢绞线最大力的最大值是三根中报出的三个每根最大力中数值最大的那个力值。比如每根钢绞线的最大力分别为95、105、100,最大力的最大值就是105。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-11 15:04:54 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
bzj369 发表于 2021-8-11 08:41
整根钢绞线最大力是三根钢绞线每根的拉断过程中的最大力,需三根分别报出。整根钢绞线最大力的最大值是三根 ...

谢谢!再请教个问题,测预应力钢绞线最大力总延伸率时,引伸计的标距一般是多少?还是说具体看相关产品标准?如果有产品标准的话,能否给个?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-12 09:34:47 | 显示全部楼层
ysw720 发表于 2021-8-11 15:04
谢谢!再请教个问题,测预应力钢绞线最大力总延伸率时,引伸计的标距一般是多少?还是说具体看相关产品标 ...

GB/T 201839-2019 附录C.5.2里要求至少是500 mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-16 11:33:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
整根钢绞线最大力是需要取整根钢绞线来检测吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-16 16:00:57 | 显示全部楼层
shierlou663 发表于 2021-8-16 11:33
整根钢绞线最大力是需要取整根钢绞线来检测吗

不用 截取一部分  具体多少跟当地实验室联系  因为试验机的行程有所不同, 力学性能一般1-1.2m
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-11 16:28:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2021-9-11 16:30 编辑
bzj369 发表于 2021-8-11 08:41
整根钢绞线最大力是三根钢绞线每根的拉断过程中的最大力,需三根分别报出。整根钢绞线最大力的最大值是三根 ...

这样理解有没有权威一点的条文说明之类........也一直在纠结这个问题,这是产品标准里的词儿,是单根钢绞线的技术性质要求,没有扯到取样的一组三根(取样也不应把3段试样就在1整根钢绞线上截取),所以觉得这样理解好象不对呀,试验方法附录C里有个破断力的概念,理解为楼主所说的意思,好象更合理一点......
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-20 20:18 , Processed in 0.082547 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表