工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3200|回复: 4

[新问题] 钢筋保护层复测的依据和规范,求教

[复制链接]
发表于 2021-8-12 13:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2检测币
当钢筋保护层不合格,应扩大检测数量和频率进行复测,具体依据哪本规范确定复测数量,求教

回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-12 15:19:51 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-12 15:26:39 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
    还有这说法?《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录E只提到了当合格率<90%但不小于80%时,可再抽取相同数量的构件进行检验。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-12 15:30:57 | 显示全部楼层
potheadss 发表于 2021-8-12 15:26
还有这说法?《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录E只提到了当合格率 ...

现在就是低于80%了,或者爆点不合格了,复测应遵循哪本规范的问题啊
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-13 15:41:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
低于80%就是不合格,就没有复测一说了,低于80%就算双倍抽样合格率都上不了90%,爆点可以剔凿验证,如果确实超1.5倍就不合格。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 13:33 , Processed in 0.046535 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表