标准:GB/T24493-2009《装饰混凝土砖》。客户委托的砖尺寸为439*429*140mm,尺寸太大,压力试验机放不进去,请问可以在砖上取芯做抗压强度吗?可以的话,请问该如何计算(砖的高度和强度有一定关系吧)?
砖的平面图.jpg

最佳答案

查看完整内容

水工专业上有规范支持(主要是小芯样测强),你去查找对应的专业规范看看有没有,最好有,否则只能参照水工规范了。 这砖尺寸如此大,钻取直径100的芯样也不困难,数值还准确些。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-2 08:21:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-11-2 11:25 编辑

水工专业上有规范支持(主要是小芯样测强),你去查找对应的专业规范看看有没有,最好有,否则只能参照水工规范了。
这砖尺寸如此大,钻取直径100的芯样也不困难,数值还准确些。

QQ图片20211102111210.png

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-3 08:01:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2021-11-2 11:11
水工专业上有规范支持(主要是小芯样测强),你去查找对应的专业规范看看有没有,最好有,否则只能参照水工 ...

谢谢!