[新问题] 为什么同强度等级的混凝土使用普通回弹仪和高强回弹仪.....

[复制链接]
发表于 2021-11-29 12:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 坦然 于 2021-11-29 12:52 编辑

    为什么同一构件同强度等级的混凝土(如C50)使用普通回弹仪和高强回弹仪弹出的数据相差很大? 普通回弹仪弹出 结果不合格   高强回弹仪弹出结果合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-29 14:18:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-11-29 22:56 编辑

所有的衡具都是中值左右误差最小,1Kg的天平500g左右误差最小,100KN万能机50KN左右误差最小(所以万能机都回避使用初始与末端量值)。在这里,普通回弹仪(225型)检测高强混凝土已是极限状态,误差是比较大的。
225.png

而高强回弹仪检测高强混凝土却是在量测误差最小的中值左右,误差较小。
gq.png

所以你这里C50混凝土回弹检测,高强混凝土回弹仪的结果比225型回弹仪检测结果误差较小更为可信 ,相信取芯结果也会支持这个推论。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-12-1 19:38:49 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2021-12-1 20:25 编辑
坦然 发表于 2021-12-1 19:20
谢谢老师  学习了   老师有个C60混凝土  普通回弹仪弹出结果不合格  高强回弹仪HT450-A型弹出结果合格 ; ...

发生冲突、争议,“终审判决”只能是取芯。
其他所有方法都是间接的根据一定相关性作出的推论,特别是现在又出现了混凝土表面增强剂使用它可以明显提高混凝土表面硬度提高回弹值而混凝土实际强度没有提高。
作为第三方检测单位一定要留心施工方是否使用了这东东。

发生这种问题处理是很麻烦的,首先是检测值的真实性、准确性,其次还要看差多少?什么部位?是否重要?
问题不严重那么可以征求业主、设计方的认可或者补救措施,严重的话只有司法解决,此时你的试验报告万万不可有错。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-12-1 10:41:08 | 显示全部楼层
讲的透彻,原来是这样,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-1 19:20:00 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2021-11-29 14:18
所有的衡具都是中值左右误差最小,1Kg的天平500g左右误差最小,100KN万能机50KN左右误差最小(所以万能机都 ...

谢谢老师  学习了   老师有个C60混凝土  普通回弹仪弹出结果不合格  高强回弹仪HT450-A型弹出结果合格 ;试块抗压结果不合格, 依据JGJ/T384取芯  结果误差太大 无法 判定   这种情况是否可以参照 高强回弹结果;