试验标准GB/T 176最后的计算是质量百分比,JGJ 63-2006中碱含量标准要求是mg/L,这两个单位怎么换算
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-10 23:05:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-12-10 23:26 编辑

当混凝土骨料存在碱活性时必须对水泥、外加剂、混凝土用水中的含碱总量加以控制避免发生混凝土的碱活性破坏。
JGJ55-2011_普通混凝土配合比设计规程_混凝土规范.png
JGJ55-2011_普通混凝土配合比设计规程_混凝土规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-11 08:17:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2021-12-10 23:05
当混凝土骨料存在碱活性时必须对水泥、外加剂、混凝土用水中的含碱总量加以控制避免发生混凝土的碱活性破坏 ...

这个应该怎么换算呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-11 12:14:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-12-13 15:05 编辑

各算各的最后加在一起,换算?我不明白,都换算为公斤还要举例?
是根据你做配合比试验准备推荐使用的混凝土配合比来算,计算结果统一以公斤计,加在一起不大于3公斤就可以使用这个配合比。
根据GB/T 176及配合比中每立方混凝土水泥用量计算出水泥中的碱含量(公斤)
根据JGJ 63及配合比中每立方混凝土的用水量计算出水中的碱含量(公斤)
根据外加剂规范及配合比中每立方混凝土的外加剂(特别是防冻剂)用量计算出外加剂中的碱含量(公斤)
虽然前期你通过试验已经得出推荐的混凝土配合比强度是没有问题的,但是由于使用的是潜在碱活性反应的活性骨料这一步就还需要通过配合比的总碱量才可以推荐使用,否则调整配合比。

检测混凝土材料中的碱就是因为存在碱活性破坏,你提及的两个规范是通过JGJ55-2011_普通混凝土配合比设计规程才有关联,一个是检测固体粉末(水泥)中的碱含量,一个是检测液体(水)中的碱含量,为什么要相互换算?工程实践中不需要。