请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1585|回复: 7

[新问题] 无压管道闭水试验 ,试验水头如何确定?

[复制链接]
发表于 2022-1-13 09:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
闭水试验设计水头如何确定?
无压管道闭水试验时试验水头确定的确定方法:
(1)当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计.
(2)当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计.
(3)当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准.
       请问上述中的设计水头指的是哪?如何确定啊?如果委托中指出设计水头为0.029米,管内径为0.6米,那试验水头应是多少???这个0.029米的设计水头有没有超过管顶内壁呢?
1.如果没超过内壁,是指这管道长期是半管水嘛?试验水头是表达为2米还是2.6米?

2.如果已超过内壁,是指这管道长期是满管水嘛?试验水头是不是2.029米还是2.629米?

3.总之不能超过检查井口?超过了是发大洪水全城被淹设计检测都无意义?如果计算出来超过10米呢又咋办??
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-15 15:43:15 | 显示全部楼层
水头定义=高差+流速动能,因为流速小忽略不计,则水头=高差1.没超过内壁即非满管流,有空气。2.超过即满管流,3超过上游检查井井口已经发生溢流,按算出来的试验水头没有意义,不超过则继续
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-1-13 15:59:43 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我也一直比较困惑这个问题。这些问题感觉需要给排水搞设计的才能解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-13 17:06:30 | 显示全部楼层
  地埋管子标高在变化,上游设计水头给了之后,还需要知道管的标高才好确定(比如上游0.03m,管顶内壁-3.0~-4.5m,就可以算)。跟设计把上游水头和管的埋深起至范围都给了就可以吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-14 16:19:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
百度了一圈,也问了一圈,感觉越搞越糊涂........
只能简单粗暴地理解为:如设计水头大于管内径,试验水头=设计水头+2m;
                                   如设计水头小于管内径,试验水头=管内径+2mm.
不考虑标高、管段倾斜、管段长度这些,好理解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-15 14:34:37 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2022-1-14 16:19
百度了一圈,也问了一圈,感觉越搞越糊涂........
只能简单粗暴地理解为:如设计水头大于管内径,试验水头= ...

最不利条件下的最小值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-24 13:38:21 | 显示全部楼层
很多人对这个问题都比较疑惑,理解的都不太一样,很有必要请示标准著作负责的单位或主编人员。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-3-29 17:01 , Processed in 0.085458 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表