[新问题] 墙柱与梁板节点位置上怎么定回弹检测区域

[复制链接]
发表于 2022-3-21 15:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2检测币
如题,墙柱与梁板位置试块强度不合格,需要现场回弹。有几个问题想咨询一下
1.梁柱节点位置我理解是距柱左右500mm处均可布置检测区域
2剪力墙与楼板节点位置,一般设暗梁,怎么布置检测区域???
纠结了好久了。请大佬们指点一下

2.jpeg
ae4f74e4786d449da8f6895337877889.jpeg
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-2 18:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
避开节点主要是为了避开箍筋加密区,混凝土设计规范有标准,或者直接看图纸,让开加密区
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-2 19:06:04 来自手机 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
500不一定够,梁高大于350就得按1.5倍梁高了