发表于 2022-3-27 10:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神:GB 55008-2021《混凝土结构通用规范》中废止了JGJ 18-2012《钢筋焊接及验收规范》中的5.1.7、5.1.8条款,焊接拉伸将如何评定啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-28 10:07:51 | 显示全部楼层
和我们去年评审老师请教了,说条文废止只是不再是强制条文,条文仍然可用,焊接评定可按原标准不变

点评

条文废止理解感觉都是这一条作废了,而不是这一条变成非黑体了。毕竟已经合并到一本规范了,而且还是强制条文。不然应该说本条参见新规范  发表于 2022-3-28 10:49
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-3-28 11:52:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
还有机械连接,,  另外 55016-2021实施后 关于50325   就有回复...     
z.png
x.png
y.png
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-3-28 10:54:49 | 显示全部楼层
是的也有这个疑问,坐等专家解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-28 15:08:36 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-29 07:56:35 | 显示全部楼层
谢谢各位,明白了,还可以使用以前的标准,只是以前的标准黑体字不作为强制条款,可以用来作为检测的评定标准。通用标准应该是在验收中严格执行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-31 17:24:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
zsj1246 发表于 2022-3-28 10:07
和我们去年评审老师请教了,说条文废止只是不再是强制条文,条文仍然可用,焊接评定可按原标准不变 ...

我也是这个理解。55008里面有写明评定要求的,按55008来。55008里面只写了对应标准条款废止的,没有给出明确评定要求的,还是旧的标准条款执行,只是不再作为强条执行。