工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1357|回复: 4

[新问题] 防水卷材拉伸强度N/50mm的意思,怎么换算。

[复制链接]
发表于 2022-3-29 16:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
比如湿铺防水卷材,GB23457上要求试件尺寸为180*25,但是这个标准上又写了拉伸试验按照GB328中高分子拉伸试验进行,而GB328中要求试件尺寸为200*50,,我以哪个标准被准?
如果按照GB23457进行,试件尺寸为180*25,而最后的单位要求为N/50mm,这要怎么换算?
如果按照GB328进行,试件尺寸为200*50,是不是可以直接读取读数?
举个具体的,试验机显示力值110.3N,最后换成N/50mm为单位的结果是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-30 08:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-30 10:53:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
*25的试件,力值乘以2,换算到N/50mm;*50的试件,显示力值即为N/50mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-30 11:03:46 来自手机 | 显示全部楼层
制样宽度为50直接读取就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-31 08:11:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 ysw720 于 2022-3-31 08:14 编辑

线荷载。。。荷载分类  面荷载、线荷载和点荷载,自己体会一下试验方法标准与产品标准不一致的,一般应以产品标准为准,不过一般每人注意这个,就是专家的话,不是特别懂的,也不会注意这个。
N/50mm,变成N/25mm,  把N/50mm,分子分母都除以2即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册