有哪位大神能通透讲一下压实度与相对密度的理解,压实度是反应施工质量控制,相对密度是 紧密程度的指标 ,为什么水利多是相对密度,但都是通过碾压得到的值,还是不能完全能区分;
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-9 20:18:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2022-4-11 17:28 编辑

我们试验遇到的这些参数虽然往往是施工方提出来的,归根结底是从图纸,从设计那里来的。
水工建筑上关心这个相对密度的是过去的土坝和时下流行的碾压堆石面板坝,这两种大坝都属于重力坝,都是设计在假定大坝在密度在达到一定值时能够依靠自身重力安全抵抗大坝坝面作用到坝体的水平推力。所以在施工阶段要不断检测,要保证密度在设计的取值范围之内,这样大坝从力学上说就是稳定安全的,是否漏水那又是需要考虑的另外一个水利学问题。
换个坝型,比如混凝土拱坝,就没有这个参数,此时设计更关心的是混凝土弹性模量和抗拉抗压强度。
建工上提出类似压实度的工程往往是回填,两者设计依据的规范要求不同,设计考虑不同。
试验工作也要了解设计,这样才能知道设计是怎么考虑的,有多大的安全系数;试验也要了解施工,知道哪些地方哪些手段为一些不负责的包工头所为;掌握了这些你也好签字,有些字是不能签的。
现在,你假设水工上使用压实系数,建工上使用相对密度会出现什么情况,搞清楚就明白为什么规范要这样规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-19 21:49:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2022-4-9 20:18
我们试验遇到的这些参数虽然往往是施工方提出来的,归根结底是从图纸,从设计那里来的。
水工建筑上关心这 ...

谢谢 老师