工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1016|回复: 3

[建筑材料检测] 钢筋拉伸试验断后标距修约0.25mm是错误的

[复制链接]
发表于 2022-4-26 19:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
钢筋拉伸试验断后标距修约0.25mm是错误的

钢筋拉伸试验断后标距修约0.25mm是错误的.pdf

272.14 KB, 下载次数: 63

售价: 2 检测币  [记录]

回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-3 15:03:51 | 显示全部楼层
可以看228.1实施指南。上面对准确到±0.25mm有明确解释。并不是精确到±0.25,而是只要比这个精度大都可以。难到我设备能精确到0.01mm,做实验的时候还非要修约到0.25吗?这不是越修约误差越大,没有道理不是
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-12-1 23:39:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
不许人间见白头 发表于 2022-8-3 15:03
可以看228.1实施指南。上面对准确到±0.25mm有明确解释。并不是精确到±0.25,而是只要比这个精度大都可以 ...

要开卷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-12-2 13:07:28 | 显示全部楼层
QQ图片20221202130726.png

GB-T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》... - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... ighlight=228.1-2010
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-17 15:38 , Processed in 0.067946 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表