钢筋拉伸试验断后标距修约0.25mm是错误的

钢筋拉伸试验断后标距修约0.25mm是错误的.pdf

272.14 KB, 下载次数: 66

售价: 2 检测币  [记录]

回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-3 15:03:51 | 显示全部楼层
可以看228.1实施指南。上面对准确到±0.25mm有明确解释。并不是精确到±0.25,而是只要比这个精度大都可以。难到我设备能精确到0.01mm,做实验的时候还非要修约到0.25吗?这不是越修约误差越大,没有道理不是
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-12-1 23:39:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
不许人间见白头 发表于 2022-8-3 15:03
可以看228.1实施指南。上面对准确到±0.25mm有明确解释。并不是精确到±0.25,而是只要比这个精度大都可以 ...

要开卷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-12-2 13:07:28 | 显示全部楼层
QQ图片20221202130726.png

GB-T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》... - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... ighlight=228.1-2010