工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 633|回复: 2

[建筑材料检测] 混凝土同条件 试块 第一天 和试验的日期算吗

[复制链接]
发表于 2022-5-5 14:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 爱上你的眼眸 于 2022-5-5 14:16 编辑

  混凝土同条件 试块   第一天的温度  和 试验的当天温度  需要计算进去吗? 还是从脱模后开始记录温度,,到试验的前一天~
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-6 17:16:17 | 显示全部楼层
同条件试块龄期从试块成型开始统计,累计温度到600度的那一天就可以送检了,送检当天的温度也算在内,一般就是当天送当天检验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-3 14:58:13 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
龄期是从开始加水的时候开始算的。这个是肯定的,但是现在规范改了、累计温度在560-640之间都可以,之前一直都是600。我个人对于这一点的理解是,混凝土后期强度成长很小,一天两天的时间基本上不影响强度,因此不管是当天记录还是不记录就看个人理解。我们这是从拆模开始记录,一直寄到检验当天。
回复 支持 反对