工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1880|回复: 13

[建筑材料检测] 关于中岩专家解答蒸压加气含水率问题,谈谈看法

[复制链接]
发表于 2022-5-27 18:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
微信图片_20220527181619.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-7 11:00:36 | 显示全部楼层
管理好施工现场材料的质量比在这里讨论(纸上谈兵)要强许多。现场试件与试验试件的一致性还是很关键的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-5-31 14:07:16 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-1 10:59:42 | 显示全部楼层
关键是烘多久能够确保含水率刚好达到8%-12%呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-1 14:47:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
五百万的闪电 发表于 2022-6-1 10:59
关键是烘多久能够确保含水率刚好达到8%-12%呢

专家是贴合标准来说的,跟标准上一样很含糊。按照他这样做,要自己多次隔段时间就去称量计算一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-1 16:14:54 | 显示全部楼层
我都是多次反复的称重。挺麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-1 16:29:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
Runhe 发表于 2022-6-1 16:14
我都是多次反复的称重。挺麻烦

你含水率在烘或在标养室内,控制在10±2%之后,还要在室内放置6h以后在进行抗压强度试验,那放置的6h含水率还是会根据室内的温度及湿度出现变化的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-5 19:39:58 | 显示全部楼层
可以在测量干密度时候顺便测量含水率,用平均含水率作为基准,反推出每块的合适含水率质量。在潮湿箱或烘箱内勤称量,直到达到计算质量值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-6 08:25:19 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-6 17:12:21 | 显示全部楼层
这个问题我参考的是一个同行论文中的描述,能很好解决反复测含水率的麻烦,现在正在使用,内容如下:
“将所有试件按照GB/T 11969-2008《蒸压加气混凝土性能试验方法》中干密度试验方法全部烘干[1],根据每个试件的质量精确计算出其含水率为10%的加水量,把加水量平均分为6等份,分别用滴管均匀滴加在每个干燥试件的六个面上,待水分被吸入试件后,迅速用塑料袋把吸好水的试件密封,考虑到水分由试件表面浸润至中心需要一段时间,我们分别对进行加水密封6h、12h、24h和36h后的试件进行抗压强度试验,每个密封时间准备5组试件测定抗压强度。另外准备4个试件按照同样的方法进行加水润湿,也分别密封6h、12h、24h和36h。每个试件的密封时间到达后,立即对其进行垂直于发气方向的四等分切割,如图1,然后对切割后的每一部分(①、②、③和④)进行含水率试验,并计算每个试件总的含水率。”
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 17:01:31 | 显示全部楼层
ZHUHU555 发表于 2022-6-6 17:12
这个问题我参考的是一个同行论文中的描述,能很好解决反复测含水率的麻烦,现在正在使用,内容如下:
“将 ...

感觉你这个可操作性很强啊,规范也没有说用什么方法得到10%,可行。牛逼
回复 支持 反对

使用道具 举报