工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1399|回复: 7

[新问题] 疫情原因导致混凝土标养试块超期无法检测一般都怎样处理

[复制链接]
发表于 2022-6-15 15:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
单位由于新冠疫情导致停工停产50天,大量标养试块超期,一般开工后怎样处理?混凝土强度如何去判定?同条件试块?还是现场回弹?请大家各抒己见
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-15 16:14:46 | 显示全部楼层
问业主或者质监站,统一口径
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-15 17:33:47 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-16 10:00:58 | 显示全部楼层
我是检测机构的,去年俺们地区疫情,年前全市静态管理,年后正常上班,工地委托的试块,按实际日期检测。另外质监站和甲方、监理都是知情者。沟通一下,应该没有问题的,一般不用回弹。(俺们市规定主体强度验收采取回弹,不用同条件试块)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-20 08:03:20 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
只能和质监站、业主沟通了,全部回弹的话,成本太大了,一般业主也不会答应的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-20 08:46:17 | 显示全部楼层
上海市的做法,值得借鉴。
88f7b0c7d6d26a4d9009448c6e8ce13.jpg
9ebf9bff1136b6aed8448eedc9dfe69.jpg
7244cc7c823d1cc13455255ca97fb95.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-6-30 14:58:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
非常感谢大家的意见,已经和站里沟通,按实际试压日期计算,不用回弹
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-5 09:31:30 | 显示全部楼层
ysw720 发表于 2022-6-16 10:00
我是检测机构的,去年俺们地区疫情,年前全市静态管理,年后正常上班,工地委托的试块,按实际日期检测。另 ...

市里规定不用同条件评定工程质量?那违规了啊,违反了GB/T50204要求,一般应该是同条件加回弹双保险,主管部门都是怕担责任的。你可以怼他们
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 08:46 , Processed in 0.071377 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表