工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 781|回复: 7

[新问题] 混凝土配合比

[复制链接]
发表于 2022-7-30 23:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.请问做混凝土配合比的原材料是都要做试验且都要合格后再能做接下来的配合比试验吗?
2.如果说水泥原材料做28天的抗压强度是不是得28天结束后再做配合比试验?
3.关于集料的粒径是别人委托我们什么粒径的我们就用什么粒径的吗,还是用他们的集料中的粒径筛至规定的粒径后混到一起用。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-1 09:09:34 | 显示全部楼层
1.理论上是这样,但一般可以根据情况先试配,比如参照水泥3天强度,砂石结果,最后出来的配合比根据实际情况微调;2.跟一的情况类似,具体除了要看相关原材料和配合比设计标准,还要理解混凝土结构施工质量验收规范;3.先看集料集配情况能够配置多大强度的配合比,是否符合配合比设计要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-1 16:03:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
1、按照道理肯定要等原材料结果出来之后再进行配合比,不然如果材料都不行,你用不好的材料做了配合比一方面大概率会出问题。就比如水泥如果结块了。现场自办混凝土的时候,也肯定很难配置出好的混凝土;2,基本上等同于1。3,我觉得肯定要用别人委托的,不然你做出来的配合比肯定不适用于现场,毕竟集料的粒级对混凝土水泥等其他材料用量影响肯定很大
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-2 12:28:16 | 显示全部楼层
sc6666666666 发表于 2022-8-1 09:09
1.理论上是这样,但一般可以根据情况先试配,比如参照水泥3天强度,砂石结果,最后出来的配合比根据实际情 ...

,多谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-2 12:35:31 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群

那正规做基本就两个月咯?水泥强度28天测出来,然后把配合比扮制养护二十八天,是这个意思吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-4 09:02:58 | 显示全部楼层
青年匹夫 发表于 2022-8-2 12:35
那正规做基本就两个月咯?水泥强度28天测出来,然后把配合比扮制养护二十八天,是这个意思吗? ...

是的,注意看配合比设计标准,水泥有富余系数的,而且验收规范要求所有原材料要符合要求,很明显的意思。举个例子,重庆的监督站检测中心一个配合比大概2个月才给你出出来,但是一般配合比有效期才三个月,这就是尴尬的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-4 09:15:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
sc6666666666 发表于 2022-8-4 09:02
是的,注意看配合比设计标准,水泥有富余系数的,而且验收规范要求所有原材料要符合要求,很明显的意思。 ...

所以一般懂点的施工单位试验员都会先要一个临时配合比先干着,然后再调整,配合比设计都是保守设计,试验室给出的水泥用量相对较高
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-5 08:44:33 | 显示全部楼层
sc6666666666 发表于 2022-8-4 09:15
所以一般懂点的施工单位试验员都会先要一个临时配合比先干着,然后再调整,配合比设计都是保守设计,试验 ...

了改,多谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-10 11:36 , Processed in 0.069658 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表